> 文章列表 > 防火卷帘门只能下不能上怎么修

防火卷帘门只能下不能上怎么修

防火卷帘门只能下不能上怎么修

防火卷帘门只能下不能上的问题可能由多种原因造成,以下是一些可能的维修步骤和检查方法:

1. 电源检查 :

确认电源空开是否有电,如果电源空开推不上,检查备用板是否有问题,备用板的输出线的电阻约为300欧姆。

如果电源指示灯不亮,检查控制箱内的变压器是否烧坏。

如果电源指示灯是绿色闪烁,可能是电源部分缺相。

2. 电机检查 :

检查电机的三相电阻是否平衡,三相不平衡可能是电机损坏。

检查上限位开关和下限位装置是否卡住或损坏。

3. 限位开关检查 :

检查限位线是否有掉线现象。

检查上限位器是否损坏或上限位是否调错。

4. 按钮检查 :

检查下降或上升按钮是否损坏。

检查按钮线是否有短路现象或某一个按钮被压死。

5. 其他检查 :

检查门系统上沿和导向装置是否有卡扣损坏或堵塞。

检查门帘是否卡在其他部位。

6. 维修方法 :

如果电源、电机、限位开关和按钮均无问题,可能是控制器或联动传输线路出现问题,需要检查控制器和传输线路。

如果门系统上沿和导向装置处设置了卡扣,该卡扣只能向下释放门帘而不能向上卡住门帘,需要清理或更换卡扣。

在进行维修时,请确保安全,如果不确定如何进行,请联系专业维修人员进行修理。

其他小伙伴的相似问题:

防火卷帘门电源故障如何检测?

电机检查三相电阻不平衡怎么办?

限位开关损坏如何更换?